Bonjour

Après avoir fais des changements sur ACDPARAM il est impossible de renvoyer la configuration je peux la recevoir mais pas l'envoyer !

Avez vous une idée ?

Cdt
Charles BENSIGNOR
Romain
Administrateur
Messages : 692
Inscription : 10 janv. 2006 10:36 am
Localisation : Paris 13eme

Message par Romain »

Bonjour,

Il existe deux mots de passe, un pour la lecture uniquement et l'autre pour la lecture/écriture.

Lecture: 1234
Lecture/écriture: 4321

Ceci sont les mots de passe par défaut, sauf modification.
uni.call
Client ABM
Messages : 6
Inscription : 10 janv. 2006 10:36 am

Message par uni.call »

Super ca marche avec le 4321 en retour !

par contre j'ai ajouté un poste dissuasion mais il n'apparaît pas dans la supervision !

Que faire Docteur ?
Romain
Administrateur
Messages : 692
Inscription : 10 janv. 2006 10:36 am
Localisation : Paris 13eme

Message par Romain »

Aller dans les paramètres de l'ACD Superviz et cocher la case "Affiche les postes ouverts sans agent".
uni.call
Client ABM
Messages : 6
Inscription : 10 janv. 2006 10:36 am

Message par uni.call »

Vous êtes un chef merci Antonio :lol:
uni.call
Client ABM
Messages : 6
Inscription : 10 janv. 2006 10:36 am

Message par uni.call »

:oops: Desolé encore Antonio !

mais un autre problème j'ai paramétré dans serveur deffaut le renvoi vers la dissuasion en cas de SDA non attribué mais ca marche pas ! si j'appel un SDA non attitré sa sonne qd meme !
Par contre ma dissuasion fonctionne car si je prend un appel en attente et je le glisse sur la dissuasion il dissparait ! par contre le AD reste à 0 dans la supervise !

Bon j'espère que vous avez tout compris car moi j'en ai mal à la tête !
Romain
Administrateur
Messages : 692
Inscription : 10 janv. 2006 10:36 am
Localisation : Paris 13eme

Message par Romain »

Si vous renvoyer les SDA non attribuées vers un autre SDA (pour tester) est ce que cela fonctionne ?

Pour le compteur des appels dissuadés nous avons pris connaissance d'un bug lors de l'ordre CSTA "Balance" qui n'incrémente pas le compteur.
Lors d'un affect le souci n'est pas présent.
uni.call
Client ABM
Messages : 6
Inscription : 10 janv. 2006 10:36 am

Message par uni.call »

non ca marche pas non plus il reste dans "sonnerie en cours" et la supervision est en manque de compétence !